Encore faut il que Louis est un manomètre BP et HP (by-pass) et de le trouver version R12. Seul les vieux frigoriste en ont
Si ça coupe en BP, il y a plusieurs causes:
- Robinet d'aspiration du compresseur étranglé voir fermé
- Tuyauterie d'aspiration du compresseur obstrué
- Débit insuffisant du détendeur
- Evaporateur trop givré, ou sale extérieurement ou interieurement
- Manque de fluide frigorigène (possibilité de fuite dans le réseau)
- Ventilateurs d'évaporateur arrêté
- Déréglage du pressostat BP
Si ça coupe en HP, il y a plusieurs causes
- Robinet de refoulement du compresseur étranglé voir fermé
- Tuyauterie de refoulement du compresseur obstrué
- Condenseur encrassé extérieurement ou interieurement
- Condenseur mal refroidi
- Excès de fluide frigorigène
- Présence d'air dans le réseau
- Déréglage du pressostat HP
Regarde bien si les ventilo s'enclenchent bien, le problème peut venir de là. Je ne pense pas que la sonde de l'évaporateur soit en cause. En tt cas comme l'a dit Tronic, vérifie tes pressostats
Faudrais que je regarde un de ces jours comment est fait la climatisation des 25 et je crois que Tronic est le mieux placé en ce moment pour te guider